久久精品久久久久,亚洲国产精品欧美日韩一区二区,久视频免费精品6,日本在线不卡视频

電話電纜的傳輸距離

發布:admin 瀏覽:13328次

大對數市話纜和普通電話線在我們一般施工過程中,我們不考慮傳輸距離,理論傳輸距離如下:
傳輸距離與對數的多少沒有關系,和導體直徑有關系
線徑為0.4mm的電話電纜每公里損耗為1.64dB(800Hz), 1000米環路電阻國家標準是小于等于296歐,按1對線計算。
線徑為0.5mm的電話電纜每公里損耗為1.33dB(800Hz), 1000米環路電阻國家標準是小于等于190歐,按1對線計算。
線徑為0.6mm的電話電纜每公里損耗為1.06dB(800Hz), 1000米環路電阻國家標準是小于等于131.6歐,按1對線計算。
線徑為0.8mm的電話電纜每公里損耗為0.67dB(800Hz), 1000米環路電阻國家標準是小于等于73.2歐,按1對線計算。
通常假設如果允許用戶線路的最大衰減為7.0dB:
線徑為0.4mm的電話電纜理論傳輸距離,4.26公里,
線徑為0.5mm的電話電纜理論傳輸距離,5.26公里。
線徑為0.6mm的電話電纜理論傳輸距離,6.6公里。
線徑為0.8mm的電話電纜理論傳輸距離,10.44公里。
同時考慮程控交換機要求環路電阻小于等于1000歐姆(根據廠家品牌不一樣,一般不超過1500歐姆)

參考數據引用標準  
YDN 088-1998《自動交換電話(數字)網 技術體制》
YD 2001-1992《